[CNC] FW: Elektromaterial
Hobbes
Hobbes2009 at hotmail.com
Mon Apr 9 20:07:31 CEST 2012
Hi,
danke für die Info.
D.h. wir nehmen für die Hauptzuleitung 5 x 10mm2 (Mantelleitung) und feste
Verlegung in den starren PVC-Rohren (wird an die bestehenden dann
angeclippt). Nehmen wir in der Werkstatt nach dem Sicherungskasten dann
jetzt 1,5 oder 2,5 mm2 lt.Norm?
Bitte noch die Info von Punkt e) aus meiner letzten e-mail nachreichen.
Danke im voraus.
LG,
Hobbes
-----Original Message-----
From: cnc-bounces at lists.metalab.at
[mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of WSyS
Sent: Monday, April 09, 2012 7:36 PM
To: cnc at lists.metalab.at
Subject: Re: [CNC] FW: Elektromaterial
Hier die Leitungsberechnung für die zuleitung:
mit rücksicht auf mechanische Festigkeit:
Feste Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren und
feste Verlegung von Mantelleitungen
mind. 1,5mm²
mit rücksicht auf die Erwärmung:
TAEV 2000/II/8 Tabelle II/2-5 Auslösekennlinie gL/gG mit Verlegeart B2
mit 3 belasteten Leitern
für 40A mind. 10mm²
mit rücksicht auf den Spannungsabfall:
u=l * i * cos(phi) * (wurzel3) / ((leitfähigkeit) * A)=15m * 35A * 1
*1,73 / ( 56 * 10)=1,62V
ca. 0,7% Spannungsabfall
daher ist eine 10mm² Leitung für 40A ausreichend bei dieser Länge
Am 09.04.2012 17:12, schrieb Hobbes:
> Hallo Wolfgang,
>
> hier noch einmal die Daten für das Elektromaterial, zuzüglich einiger
> ergänzenden Fragen.
>
> a) bitte auch für 2,5 mm2 und 10 mm2 (Hauptleitung) anfragen
> b) Neozed, wie besprochen auf 35 A erhöhen (analog zum WEL Neozed)
> c) die B16/B13 LS 2-polig bitte (also das der Null-Leiter auch geschalten
> wird)
> d) 2 Stück Starkstromsteckdosen dazu, wie wir sie schon in der HM haben
> e) Zahlt das Metalab dann auf Rechnung bzw. bar direkt an den Lieferanten
> oder an Euch bzw. bekommen wir es direkt geliefert?
>
> Bitte sei so nett und maile mir das Angebot am Di, damit ich es mit dem
> Kassier und Vorstand kurz abklären kann. Wenn alles klappt, wäre es ideal
> die Sachen am Mi-Abend zu haben, da Zwax auch wieder im Lab ist und wir
die
> Sachen fertig machen könnten. :)
>
> Vielen Lieben Dank für Deine Mühe.
>
> LG,
> Hobbes
>
> -----Original Message-----
> From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of Hobbes
> Sent: Thursday, April 05, 2012 12:21 PM
> To: cnc at lists.metalab.at
> Subject: [CNC] Elektromaterial
>
>
> Hallo Leute,
>
> um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu können,
> benötigen wir noch folgendes Material:
>
> a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm
> e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e)
> f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
>
> g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig)
> h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt)
> i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig)
> j) 5 Stk LS-Schalter B16
> k) 1 Stk LS-Schalter B13
> l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl.
> Schraubkappen und Sicherungseinsätze
> m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform)
> n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI
und
> LS
>
> LS...Leitungsschutzschalter
>
> Fragen an die Elektriker unter uns:
>
> 1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt nehmen,
> oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten
> bzw. -abnahme, Versicherung)
> 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen
> Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder sollen
wir
> da die nächst höhrere Dimension wählen?
> 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension
> gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich Nezozed-Sicherungen
mit
> einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung noch vor
> den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt.
> 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere
> "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der
> Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
>
> Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese nicht
> mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
>
> Frage an WSyS:
> kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen Kontakt
> herausfinden und mir diese mailen?
>
> Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein
> Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
>
> Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die E-Installationen
für
> die Werkstatt abschließen.
>
> LG,
> Hobbes
>
>
>
>
> _______________________________________________
> CNC mailing list
> CNC at lists.metalab.at
> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>
>
_______________________________________________
CNC mailing list
CNC at lists.metalab.at
https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
More information about the CNC
mailing list