Hier die Leitungsberechnung für die zuleitung:
mit rücksicht auf mechanische Festigkeit:
Feste Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren und
feste Verlegung von Mantelleitungen
mind. 1,5mm²
mit rücksicht auf die Erwärmung:
TAEV 2000/II/8 Tabelle II/2-5 Auslösekennlinie gL/gG mit Verlegeart B2
mit 3 belasteten Leitern
für 40A mind. 10mm²
mit rücksicht auf den Spannungsabfall:
u=l * i * cos(phi) * (wurzel3) / ((leitfähigkeit) * A)=15m * 35A * 1
*1,73 / ( 56 * 10)=1,62V
ca. 0,7% Spannungsabfall
daher ist eine 10mm² Leitung für 40A ausreichend bei dieser Länge
Am 09.04.2012 17:12, schrieb Hobbes:
> Hallo Wolfgang,
>
> hier noch einmal die Daten für das Elektromaterial, zuzüglich einiger
> ergänzenden Fragen.
>
> a) bitte auch für 2,5 mm2 und 10 mm2 (Hauptleitung) anfragen
> b) Neozed, wie besprochen auf 35 A erhöhen (analog zum WEL Neozed)
> c) die B16/B13 LS 2-polig bitte (also das der Null-Leiter auch geschalten
> wird)
> d) 2 Stück Starkstromsteckdosen dazu, wie wir sie schon in der HM haben
> e) Zahlt das Metalab dann auf Rechnung bzw. bar direkt an den Lieferanten
> oder an Euch bzw. bekommen wir es direkt geliefert?
>
> Bitte sei so nett und maile mir das Angebot am Di, damit ich es mit dem
> Kassier und Vorstand kurz abklären kann. Wenn alles klappt, wäre es ideal
> die Sachen am Mi-Abend zu haben, da Zwax auch wieder im Lab ist und wir die
> Sachen fertig machen könnten. :)
>
> Vielen Lieben Dank für Deine Mühe.
>
> LG,
> Hobbes
>
> -----Original Message-----
> From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of Hobbes
> Sent: Thursday, April 05, 2012 12:21 PM
> To: cnc at lists.metalab.at
> Subject: [CNC] Elektromaterial
>
>
> Hallo Leute,
>
> um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu können,
> benötigen wir noch folgendes Material:
>
> a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm
> e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e)
> f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
>
> g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig)
> h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt)
> i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig)
> j) 5 Stk LS-Schalter B16
> k) 1 Stk LS-Schalter B13
> l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl.
> Schraubkappen und Sicherungseinsätze
> m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform)
> n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI und
> LS
>
> LS...Leitungsschutzschalter
>
> Fragen an die Elektriker unter uns:
>
> 1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt nehmen,
> oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten
> bzw. -abnahme, Versicherung)
> 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen
> Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder sollen wir
> da die nächst höhrere Dimension wählen?
> 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension
> gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich Nezozed-Sicherungen mit
> einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung noch vor
> den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt.
> 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere
> "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der
> Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
>
> Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese nicht
> mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
>
> Frage an WSyS:
> kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen Kontakt
> herausfinden und mir diese mailen?
>
> Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein
> Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
>
> Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die E-Installationen für
> die Werkstatt abschließen.
>
> LG,
> Hobbes
>
>
>
>
> _______________________________________________
> CNC mailing list
> CNC at lists.metalab.at
> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>
>
More information about the CNC
mailing list