Höchst warscheinlich auf rechnung ansonsten Bar


Am 09.04.2012 20:07, schrieb Hobbes:
> Hi,
> danke für die Info.
> D.h. wir nehmen für die Hauptzuleitung 5 x 10mm2 (Mantelleitung) und feste
> Verlegung in den starren PVC-Rohren (wird an die bestehenden dann
> angeclippt). Nehmen wir in der Werkstatt nach dem Sicherungskasten dann
> jetzt 1,5 oder 2,5 mm2 lt.Norm?
>
> Bitte noch die Info von Punkt e) aus meiner letzten e-mail nachreichen.
>
> Danke im voraus.
>
> LG,
> Hobbes
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of WSyS
> Sent: Monday, April 09, 2012 7:36 PM
> To: cnc at lists.metalab.at
> Subject: Re: [CNC] FW: Elektromaterial
>
>
> Hier die Leitungsberechnung für die zuleitung:
>
> mit rücksicht auf mechanische Festigkeit:
> Feste Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren und
> feste Verlegung von Mantelleitungen
> mind. 1,5mm²
>
> mit rücksicht auf die Erwärmung:
> TAEV 2000/II/8 Tabelle II/2-5 Auslösekennlinie gL/gG mit Verlegeart B2
> mit 3 belasteten Leitern
> für 40A mind. 10mm²
>
> mit rücksicht auf den Spannungsabfall:
> u=l * i * cos(phi) * (wurzel3) / ((leitfähigkeit) * A)=15m * 35A * 1
> *1,73 / ( 56 * 10)=1,62V
> ca. 0,7% Spannungsabfall
>
>
> daher ist eine 10mm² Leitung für 40A ausreichend bei dieser Länge
>
>
>
> Am 09.04.2012 17:12, schrieb Hobbes:
>> Hallo Wolfgang,
>>
>> hier noch einmal die Daten für das Elektromaterial, zuzüglich einiger
>> ergänzenden Fragen.
>>
>> a) bitte auch für 2,5 mm2 und 10 mm2 (Hauptleitung) anfragen
>> b) Neozed, wie besprochen auf 35 A erhöhen (analog zum WEL Neozed)
>> c) die B16/B13 LS  2-polig bitte (also das der Null-Leiter auch geschalten
>> wird)
>> d) 2 Stück Starkstromsteckdosen dazu, wie wir sie schon in der HM haben
>> e) Zahlt das Metalab dann auf Rechnung bzw. bar direkt an den Lieferanten
>> oder an Euch bzw. bekommen wir es direkt geliefert?
>>
>> Bitte sei so nett und maile mir das Angebot am Di, damit ich es mit dem
>> Kassier und Vorstand kurz abklären kann. Wenn alles klappt, wäre  es ideal
>> die Sachen am Mi-Abend zu haben, da Zwax auch wieder im Lab ist und wir
> die
>> Sachen fertig machen könnten. :)
>>
>> Vielen Lieben Dank für Deine Mühe.
>>
>> LG,
>> Hobbes
>>
>> -----Original Message-----
>> From: cnc-bounces at lists.metalab.at
>> [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of Hobbes
>> Sent: Thursday, April 05, 2012 12:21 PM
>> To: cnc at lists.metalab.at
>> Subject: [CNC] Elektromaterial
>>
>>
>> Hallo Leute,
>>
>> um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu können,
>> benötigen wir noch folgendes Material:
>>
>> a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm
>> e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e)
>> f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
>>
>> g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig)
>> h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt)
>> i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig)
>> j) 5 Stk LS-Schalter B16
>> k) 1 Stk LS-Schalter B13
>> l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl.
>> Schraubkappen und Sicherungseinsätze
>> m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform)
>> n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI
> und
>> LS
>>
>> LS...Leitungsschutzschalter
>>
>> Fragen an die Elektriker unter uns:
>>
>> 1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt nehmen,
>> oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten
>> bzw. -abnahme, Versicherung)
>> 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen
>> Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder sollen
> wir
>> da die nächst höhrere Dimension wählen?
>> 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension
>> gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich Nezozed-Sicherungen
> mit
>> einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung noch vor
>> den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt.
>> 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere
>> "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der
>> Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
>>
>> Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese nicht
>> mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
>>
>> Frage an WSyS:
>> kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen Kontakt
>> herausfinden und mir diese mailen?
>>
>> Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein
>> Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
>>
>> Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die E-Installationen
> für
>> die Werkstatt abschließen.
>>
>> LG,
>> Hobbes
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> CNC mailing list
>> CNC at lists.metalab.at
>> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>>
>>
> _______________________________________________
> CNC mailing list
> CNC at lists.metalab.at
> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>
>
> _______________________________________________
> CNC mailing list
> CNC at lists.metalab.at
> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>



More information about the CNC mailing list