-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 On 2012-04-05 12:45, Hobbes wrote:
Hallo Sebastian,
bzgl. LAN bin ich ganz Deiner Meinung. Wenn, dann alles in einem Aufwaschen. Wie kommst Du aber auf 100-200m?
Naja wir müssen vom Core Switch zum neuen Switch im WEL. Da würde ich einfach gleich 2 Kabel ziehen und entweder ein Bonding machen oder per STP eine Leitung abdrehen. Von dem Switch sollen dann 6 Kabeln in die HM, 2 zur Cuttr Station und x Kabel in the Future zu den Tischen im WEL. Also es kommt was zusammen... LG
bzgl. Strom kein Problem, wir haben ja WSyS und Zwax ja auch noch im Team und wenn wir zu viert anpacken, haben wir es auch rasch erledigt. Wir müßten dann nur noch einen Termin mit dem Elektriker, wegen der Zertifizierung/Abnahme noch ausmachen (Versicherung etc..)
Bei meiner Elektromaterialliste habe ich noch 2 Stk Starkstromsteckdosen, entsprechend der einen hinten bei der Holzkostruktion, noch vergessen zu notieren.
LG, Hobbes
-----Original Message----- From: cnc-bounces@lists.metalab.at [mailto:cnc-bounces@lists.metalab.at]On Behalf Of Sebastian Bachmann Sent: Thursday, April 05, 2012 12:25 PM To: cnc@lists.metalab.at Subject: Re: [CNC] Elektromaterial
Hi, darf ich kurz anschließen, dass wir dann auch gleich das LAN machen sollten?
Cat5e Dosen hab ich daheim on mass, die sollten ausreichen, kabel sollte man halt auch gleich kaufen.
Wenn wir jetzt einen Switch ins WEL stellen, dann brauchen wir so pi*daumen etwa
100-200m CAT6 4x2xAWG23
Bzgl Strom: Ich kanns zwar anschließen aber Elektriker bin ich dann doch net ;)
LG Sebastian
On 2012-04-05 12:20, Hobbes wrote:
Hallo Leute,
um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu können, benötigen wir noch folgendes Material:
a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e) f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig) h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt) i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig) j) 5 Stk LS-Schalter B16 k) 1 Stk LS-Schalter B13 l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl. Schraubkappen und Sicherungseinsätze m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform) n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI und LS
LS...Leitungsschutzschalter
Fragen an die Elektriker unter uns:
1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt nehmen, oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten bzw. -abnahme, Versicherung) 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder sollen wir da die nächst höhrere Dimension wählen? 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich Nezozed-Sicherungen mit einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung noch vor den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt. 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese nicht mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
Frage an WSyS: kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen Kontakt herausfinden und mir diese mailen?
Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die E-Installationen für die Werkstatt abschließen.
LG, Hobbes
_______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
_______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/ iQEcBAEBAgAGBQJPfXmmAAoJEAhgHfpCPcybc9MIALQoMKbbyjXIhqbqzQMwW52M 36e2vo3fKtvIDrX0kbhYSgfOx2k3de7AWHqLtiOC2OLONdnKzIW5q2w9NBnZwMQe 83BgkmWCMtT8gTxeBj3glkghnYacKE6F6LDv+aK0hdBEDTkWxSi1I3ej+3T6ptDx 0q/ff/lufC4333uKN3gnDZeZ2ecWInKAPBoRBjsR/AxnY4FqrvbAxjWj6n444q40 Pkgno5VZNzL4sKZP8PdV16npNfNeEjC8pA3UZYSawmYqxezY+7I7IfcBu2JvcXeH /7pFvVtGhblN86r3Zdzg6PiqeCLE3MqpE6oQn1qulRspfSeN3pGwmXn47DuYP6c= =pJUF -----END PGP SIGNATURE-----