Hi, danke für die Info. D.h. wir nehmen für die Hauptzuleitung 5 x 10mm2 (Mantelleitung) und feste Verlegung in den starren PVC-Rohren (wird an die bestehenden dann angeclippt). Nehmen wir in der Werkstatt nach dem Sicherungskasten dann jetzt 1,5 oder 2,5 mm2 lt.Norm? Bitte noch die Info von Punkt e) aus meiner letzten e-mail nachreichen. Danke im voraus. LG, Hobbes -----Original Message----- From: cnc-bounces@lists.metalab.at [mailto:cnc-bounces@lists.metalab.at]On Behalf Of WSyS Sent: Monday, April 09, 2012 7:36 PM To: cnc@lists.metalab.at Subject: Re: [CNC] FW: Elektromaterial Hier die Leitungsberechnung für die zuleitung: mit rücksicht auf mechanische Festigkeit: Feste Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren und feste Verlegung von Mantelleitungen mind. 1,5mm² mit rücksicht auf die Erwärmung: TAEV 2000/II/8 Tabelle II/2-5 Auslösekennlinie gL/gG mit Verlegeart B2 mit 3 belasteten Leitern für 40A mind. 10mm² mit rücksicht auf den Spannungsabfall: u=l * i * cos(phi) * (wurzel3) / ((leitfähigkeit) * A)=15m * 35A * 1 *1,73 / ( 56 * 10)=1,62V ca. 0,7% Spannungsabfall daher ist eine 10mm² Leitung für 40A ausreichend bei dieser Länge Am 09.04.2012 17:12, schrieb Hobbes:
Hallo Wolfgang,
hier noch einmal die Daten für das Elektromaterial, zuzüglich einiger ergänzenden Fragen.
a) bitte auch für 2,5 mm2 und 10 mm2 (Hauptleitung) anfragen b) Neozed, wie besprochen auf 35 A erhöhen (analog zum WEL Neozed) c) die B16/B13 LS 2-polig bitte (also das der Null-Leiter auch geschalten wird) d) 2 Stück Starkstromsteckdosen dazu, wie wir sie schon in der HM haben e) Zahlt das Metalab dann auf Rechnung bzw. bar direkt an den Lieferanten oder an Euch bzw. bekommen wir es direkt geliefert?
Bitte sei so nett und maile mir das Angebot am Di, damit ich es mit dem Kassier und Vorstand kurz abklären kann. Wenn alles klappt, wäre es ideal die Sachen am Mi-Abend zu haben, da Zwax auch wieder im Lab ist und wir die Sachen fertig machen könnten. :)
Vielen Lieben Dank für Deine Mühe.
LG, Hobbes
-----Original Message----- From: cnc-bounces@lists.metalab.at [mailto:cnc-bounces@lists.metalab.at]On Behalf Of Hobbes Sent: Thursday, April 05, 2012 12:21 PM To: cnc@lists.metalab.at Subject: [CNC] Elektromaterial
Hallo Leute,
um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu können, benötigen wir noch folgendes Material:
a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e) f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig) h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt) i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig) j) 5 Stk LS-Schalter B16 k) 1 Stk LS-Schalter B13 l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl. Schraubkappen und Sicherungseinsätze m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform) n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI und LS
LS...Leitungsschutzschalter
Fragen an die Elektriker unter uns:
1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt nehmen, oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten bzw. -abnahme, Versicherung) 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder sollen wir da die nächst höhrere Dimension wählen? 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich Nezozed-Sicherungen mit einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung noch vor den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt. 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese nicht mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
Frage an WSyS: kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen Kontakt herausfinden und mir diese mailen?
Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die E-Installationen für die Werkstatt abschließen.
LG, Hobbes