Gestern gab es ein Meeting mit Hobbes, Albert und mir zur Neuverkabelung der Fräse. *) Home- und Limit Schalter +) Momentane Art (Miniatur-Magnetschalter) und Position der Home Schalter wurde als korrekt bestätigt. Der ausgefallene Y-Schalter wird instandgesetzt +) Limit-Schalter und Magnete werden hinzugefügt +) Die Schalter werden einzeln 2-Adrig verkabelt. An den Steckern an der Trägerplatine kann dann die endgültige Weise des elektrischen Zusammmenschlusses flexibel bestimmt werden (Siehe auch http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Homing_And_Limit_Switch) Möglicherweise sind Änderungen an der EMC2 Konfiguration notwendig, um die neuen Schalter zu verwenden (Neuaufbau des EMC2 PC mit neuester Verison usw ist nicht das Thema dieses Beitrages) *) Zusätzliche Steueranschlüsse Klären - Wie wird das mit EMC2 elektrisch ausgeführt (Teilweise bedeutet das zusätzliche Kabel in den ->Schlepp-Ketten) +) Spindelmotor Ein/Aus und Drehzahl +) Licht (global und auf Spindel) +) Schmier- und Kühlmittel +) Absaugung +) Zusätzlicher Not-Aus Schalter im Außenbereich der Fräse *) Schlepp-Ketten +) Um die etwas dickeren neuen Kabel und um die zusätzlichen Steuerleitungen aufzunehmen, muss die Schleppkette entlang der X-Achse durch eine breitere ersetzt werden (z.B. http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0003_0011_GBen.htm Kosten mit Versand ca EUR 50,00 - 60,00) +) Befestigung der Schlepp-Kette auf der Y-Achse durch Klammern und Schrauben. *) Schleppkabel selbst sind eingetroffen (siehe ein früherer Beitrag vom mir) *) Ausführung des Kabelanschlusses am Rahmen der Fräse: +) Anschluss der Kabel mit Steckern der Type Phoenix MSTB 2,5/n-ST-5,08 (n=Polzahl) +) Trägerplatine mit entsprechenden Leisten MSTB 2,5/n-G-5,08 (Platine muss gebaut werden) +) Durch Indexierung (=mechanische Blockierung von Pins) kann falscher Anschluss der Stecker verhindert werden. +) Kleinverteiler ca 100x150mm (z.B. http://www.conrad.at/ce/de/product/611585/Spelsberg-73540301-Elektro-Kleinve...) +) Haltebügel oder -Spange für Kleinverteiler - Phobos