[Metalab Issues] #466: Regenschirm Stromversorgung nicht sicher
Metalab Issues
issues at lists.metalab.at
Wed Feb 22 13:00:13 CET 2017
#466: Regenschirm Stromversorgung nicht sicher
-------------------+-------------
Reporter: leyrer | Owner:
Status: new | Keywords:
-------------------+-------------
Comment (by pk):
'''Entwarnung'''
* Das ist die Blinkenwall.
* Gemessen wurden in Vollausleuchtung max. 680 W (inrush current
unberücksichtigt). P=U/I
* Wenn das Kabel 1,5mm2 Leitungsquerschnitt hat geht das mehr als
locker<br />http://de.electrical-
installation.org/dewiki/Bestimmung_des_Leiterquerschnittes_von_Kabeln_und_Leitungen_nach_ihrer_Verlegeart
* Die Lusterklemme ist elektrisch in Ordnung Ich geh davon aus dass Ripper
Andernendhülsen benutzt hat.
* Es gibt keine Zugentlastung. Das kommt erst (vgl. 1HE Rack Umfrage). Die
Blinkenwall ist noch nicht in (Normal)Betrieb wie man an dem
zusammengerollten Leitungen erkennt.
.
--
Ticket URL: <https://metalab.at/issues/ticket/466#comment:1>
Metalab Issues <https://metalab.at/issues>
Metalab is a Hackerspace in Vienna's first district.
More information about the issues
mailing list