Gestern gab es ein Meeting mit Hobbes, Albert und mir zur Neuverkabelung der Fräse.<BR>
<BR>
*) Home- und Limit Schalter<BR>
+) Momentane Art (Miniatur-Magnetschalter) und Position der Home Schalter wurde als korrekt bestätigt. Der ausgefallene Y-Schalter wird instandgesetzt<BR>
+) Limit-Schalter und Magnete werden hinzugefügt<BR>
+) Die Schalter werden einzeln 2-Adrig verkabelt. <BR>
An den Steckern an der Trägerplatine kann dann die endgültige Weise des elektrischen Zusammmenschlusses flexibel bestimmt werden (Siehe auch <A href="http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Homing_And_Limit_Switch">http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Homing_And_Limit_Switch</A>)<BR>
Möglicherweise sind Änderungen an der EMC2 Konfiguration notwendig, um die neuen Schalter zu verwenden (Neuaufbau des EMC2 PC mit neuester Verison usw ist nicht das Thema dieses Beitrages)<BR>
<BR>
*) Zusätzliche Steueranschlüsse<BR>
Klären - Wie wird das mit EMC2 elektrisch ausgeführt (Teilweise bedeutet das zusätzliche Kabel in den ->Schlepp-Ketten)<BR>
+) Spindelmotor Ein/Aus und Drehzahl <BR>
+) Licht (global und auf Spindel)<BR>
+) Schmier- und Kühlmittel<BR>
+) Absaugung<BR>
+) Zusätzlicher Not-Aus Schalter im Außenbereich der Fräse<BR>
<BR>
*) Schlepp-Ketten<BR>
+) Um die etwas dickeren neuen Kabel und um die zusätzlichen Steuerleitungen aufzunehmen, muss die Schleppkette entlang der X-Achse durch eine breitere ersetzt werden <BR>
(z.B. <A href="http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0003_0011_GBen.htm">http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0003_0011_GBen.htm</A> Kosten mit Versand ca EUR 50,00 - 60,00)<BR>
+) Befestigung der Schlepp-Kette auf der Y-Achse durch Klammern und Schrauben.<BR>
<BR>
*) Schleppkabel selbst sind eingetroffen (siehe ein früherer Beitrag vom mir)<BR>
<BR>
*) Ausführung des Kabelanschlusses am Rahmen der Fräse:<BR>
+) Anschluss der Kabel mit Steckern der Type Phoenix MSTB 2,5/n-ST-5,08 (n=Polzahl)<BR>
+) Trägerplatine mit entsprechenden Leisten MSTB 2,5/n-G-5,08 (Platine muss gebaut werden)<BR>
+) Durch Indexierung (=mechanische Blockierung von Pins) kann falscher Anschluss der Stecker verhindert werden.<BR>
+) Kleinverteiler ca 100x150mm (z.B. <A href="http://www.conrad.at/ce/de/product/611585/Spelsberg-73540301-Elektro-Kleinverteilung-Kompakt-Kleinverteiler-AK-03-Grau/">http://www.conrad.at/ce/de/product/611585/Spelsberg-73540301-Elektro-Kleinverteilung-Kompakt-Kleinverteiler-AK-03-Grau/</A>)<BR>
+) Haltebügel oder -Spange für Kleinverteiler<BR>
<BR>