[CNC] Treffen heut oder DO?

Mag. Oliver Roman artor at gmx.at
Tue Apr 10 18:46:38 CEST 2012


Wann machen wir das Treffen zur Tisch usw Besprechung? Heute oder 
Donnerstag?
         
>         
> 
Donnerstag wär mir lieber.

Thx Oliver

>         
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 10 Apr 2012 18:43:58 +0200
> Von: "Mag. Oliver Roman" <artor at gmx.at>
> An: Hobbes2009 at hotmail.com, cnc at lists.metalab.at
> Betreff: [CNC] Fwd: Re:  FW:  Elektromaterial
> 
>         
>         
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 10 Apr 2012 13:43:08 +0200
> Von: "Mag. Oliver Roman" <artor at gmx.at>
> An: Hobbes <Hobbes2009 at hotmail.com>, cnc at lists.metalab.at
> Betreff: Re: [CNC] FW:  Elektromaterial
> 
>         Hier die Daten der Drehbank: bxhxt: 125*125-136*58cm
>  Bhp (brake horsepower) 0.75=560Watt
>  rpm 1425
>  Volts* 380/440
>  Amp*14
> 
>  Muss aber erst herausfinden, obs dem Besitzer passt, wenn sie ins Lab 
> wandert.
> 
>  Lg Oliver
>  -- 
>  Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail 
> gesendet.
> 
>          
> 
>  Hobbes <Hobbes2009 at hotmail.com> schrieb:
> >         Hi,
> > danke für die Info.
> > D.h. wir nehmen für die Hauptzuleitung 5 x 10mm2 (Mantelleitung) und 
> > feste
> > Verlegung in den starren PVC-Rohren (wird an die bestehenden dann
> > angeclippt). Nehmen wir in der Werkstatt nach dem Sicherungskasten dann
> > jetzt 1,5 oder 2,5 mm2 lt.Norm?
> > 
> > Bitte noch die Info von Punkt e) aus meiner letzten e-mail nachreichen.
> > 
> > Danke im voraus.
> > 
> > LG,
> > Hobbes
> > 
> > 
> > 
> > -----Original Message-----
> > From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> > [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of WSyS
> > Sent: Monday, April 09, 2012 7:36 PM
> > To: cnc at lists.metalab.at
> > Subject: Re: [CNC] FW: Elektromaterial
> > 
> > 
> > Hier die Leitungsberechnung für die zuleitung:
> > 
> > mit rücksicht auf mechanische Festigkeit:
> > Feste Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren und
> > feste Verlegung von Mantelleitungen
> > mind. 1,5mm²
> > 
> > mit rücksicht auf die Erwärmung:
> > TAEV 2000/II/8 Tabelle II/2-5 Auslösekennlinie gL/gG mit Verlegeart B2
> > mit 3 belasteten Leitern
> > für 40A mind. 10mm²
> > 
> > mit rücksicht auf den Spannungsabfall:
> > u=l * i * cos(phi) * (wurzel3) / ((leitfähigkeit) * A)=15m * 35A * 1
> > *1,73 / ( 56 * 10)=1,62V
> > ca. 0,7% Spannungsabfall
> > 
> > 
> > daher ist eine 10mm² Leitung für 40A ausreichend bei dieser Länge
> > 
> > 
> > 
> > Am 09.04.2012 17:12, schrieb Hobbes:
> > > Hallo Wolfgang,
> > >
> > > hier noch einmal die Daten für das Elektromaterial, zuzüglich 
> > einiger
> > > ergänzenden Fragen.
> > >
> > > a) bitte auch für 2,5 mm2 und 10 mm2 (Hauptleitung) anfragen
> > > b) Neozed, wie besprochen auf 35 A erhöhen (analog zum WEL Neozed)
> > > c) die B16/B13 LS  2-polig bitte (also das der Null-Leiter auch 
> > geschalten
> > > wird)
> > > d) 2 Stück Starkstromsteckdosen dazu, wie wir sie schon in der HM 
> > haben
> > > e) Zahlt das Metalab dann auf Rechnung bzw. bar direkt an den 
> > Lieferanten
> > > oder an Euch bzw. bekommen wir es direkt geliefert?
> > >
> > > Bitte sei so nett und maile mir das Angebot am Di, damit ich es mit 
> > dem
> > > Kassier und Vorstand kurz abklären kann. Wenn alles klappt, wäre  
> > es ideal
> > > die Sachen am Mi-Abend zu haben, da Zwax auch wieder im Lab ist und 
> > wir
> > die
> > > Sachen fertig machen könnten. :)
> > >
> > > Vielen Lieben Dank für Deine Mühe.
> > >
> > > LG,
> > > Hobbes
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> > > [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of Hobbes
> > > Sent: Thursday, April 05, 2012 12:21 PM
> > > To: cnc at lists.metalab.at
> > > Subject: [CNC] Elektromaterial
> > >
> > >
> > > Hallo Leute,
> > >
> > > um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu 
> > können,
> > > benötigen wir noch folgendes Material:
> > >
> > > a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> > > b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> > > c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
> > > d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm
> > > e) 25 Stk. Klemmschelle für Rohre für e)
> > > f) 10m Kabelkanal (geteilte Kammern)
> > >
> > > g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig)
> > > h) 1 Stk FI/LS-Schalter B16 (gekoppelt)
> > > i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig)
> > > j) 5 Stk LS-Schalter B16
> > > k) 1 Stk LS-Schalter B13
> > > l) 1 Stk Neozed-Sockel für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl.
> > > Schraubkappen und Sicherungseinsätze
> > > m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform)
> > > n) 1 Stk Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für 
> > FI
> > und
> > > LS
> > >
> > > LS...Leitungsschutzschalter
> > >
> > > Fragen an die Elektriker unter uns:
> > >
> > > 1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt 
> > nehmen,
> > > oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort Elektrikergutachten
> > > bzw. -abnahme, Versicherung)
> > > 2) für die Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum 
> > neuen
> > > Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder 
> > sollen
> > wir
> > > da die nächst höhrere Dimension wählen?
> > > 3) für l) (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige 
> > Dimension
> > > gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich 
> > Nezozed-Sicherungen
> > mit
> > > einem höheren Wert verbaut sind. Wir zweigen mit der Hauptleitung 
> > noch vor
> > > den WEL-Neozed ab zu unseren Neozed für die Werkstatt.
> > > 4) i) sind für unsere Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für 
> > unsere
> > > "Lichtstrom" (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS 
> > bzgl. der
> > > Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
> > >
> > > Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und diese 
> > nicht
> > > mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende freuen. :)
> > >
> > > Frage an WSyS:
> > > kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die Preise über Deinen 
> > Kontakt
> > > herausfinden und mir diese mailen?
> > >
> > > Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht mein
> > > Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
> > >
> > > Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die 
> > E-Installationen
> > für
> > > die Werkstatt abschließen.
> > >
> > > LG,
> > > Hobbes
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > CNC mailing list
> > > CNC at lists.metalab.at
> > > https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
> > >
> > >
> > 
> > 
> > CNC mailing list
> > CNC at lists.metalab.at
> > https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
> > 
> > 
> > 
> > CNC mailing list
> > CNC at lists.metalab.at
> > https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
> >         
>          
    
-- 

oliver roman      bauen mit bäumen     skulpturen    mö-bel!     leuchten

www.oliver-roman.com     0650 321 77 89   Rothergasse 2    1220 Wien


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.metalab.at/pipermail/cnc/attachments/20120410/8f42a62c/attachment.html>


More information about the CNC mailing list