On 2012-04-05 12:45, Hobbes wrote:
> Hallo Sebastian,
>
> bzgl. LAN bin ich ganz Deiner Meinung. Wenn, dann alles in einem
> Aufwaschen. Wie kommst Du aber auf 100-200m?
Naja wir müssen vom Core Switch zum neuen Switch im WEL. Da würde ich
einfach gleich 2 Kabel ziehen und entweder ein Bonding machen oder per
STP eine Leitung abdrehen. Von dem Switch sollen dann 6 Kabeln in die
HM, 2 zur Cuttr Station und x Kabel in the Future zu den Tischen im
WEL. Also es kommt was zusammen...
LG
> bzgl. Strom kein Problem, wir haben ja WSyS und Zwax ja auch noch
> im Team und wenn wir zu viert anpacken, haben wir es auch rasch
> erledigt. Wir müßten dann nur noch einen Termin mit dem Elektriker,
> wegen der Zertifizierung/Abnahme noch ausmachen (Versicherung
> etc..)
>
> Bei meiner Elektromaterialliste habe ich noch 2 Stk
> Starkstromsteckdosen, entsprechend der einen hinten bei der
> Holzkostruktion, noch vergessen zu notieren.
>
> LG, Hobbes
>
> -----Original Message----- From: cnc-bounces at lists.metalab.at
> [mailto:cnc-bounces at lists.metalab.at]On Behalf Of Sebastian
> Bachmann Sent: Thursday, April 05, 2012 12:25 PM To:
> cnc at lists.metalab.at Subject: Re: [CNC] Elektromaterial
>
>
> Hi, darf ich kurz anschließen, dass wir dann auch gleich das LAN
> machen sollten?
>
> Cat5e Dosen hab ich daheim on mass, die sollten ausreichen, kabel
> sollte man halt auch gleich kaufen.
>
> Wenn wir jetzt einen Switch ins WEL stellen, dann brauchen wir so
> pi*daumen etwa
>
> 100-200m CAT6 4x2xAWG23
>
> Bzgl Strom: Ich kanns zwar anschließen aber Elektriker bin ich
> dann doch net ;)
>
> LG Sebastian
>
> On 2012-04-05 12:20, Hobbes wrote:
>> Hallo Leute,
>
>> um unsere Elektroinstallationen in der Werkstatt abschließen zu
>> können, benötigen wir noch folgendes Material:
>
>> a) 50m NYM-J 3x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> b) 25m NYM-J 5x1,5 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> c) 15m NYM-J 5x6,0 mm2 Kabel Installationsleitung Mantelleitung
>> d) 12m PVC-Stangenrohr starr, Durchmesser= 40 mm e) 25 Stk.
>> Klemmschelle für Rohre für e) f) 10m Kabelkanal (geteilte
>> Kammern)
>
>> g) 2 Stk FI-Schalter 40A/30mA (4-polig) h) 1 Stk FI/LS-Schalter
>> B16 (gekoppelt) i) 2 Stk LS-Schalter C16 (4-polig) j) 5 Stk
>> LS-Schalter B16 k) 1 Stk LS-Schalter B13 l) 1 Stk Neozed-Sockel
>> für die Hauptzuleitung (3x 20 bzw. 25A) inkl. Schraubkappen und
>> Sicherungseinsätze m) 1 Stk Notausschalter (Pilzform) n) 1 Stk
>> Sicherungskasten (2 oder 3-reihig) inkl. Montageschiene für FI
>> und LS
>
>> LS...Leitungsschutzschalter
>
>> Fragen an die Elektriker unter uns:
>
>> 1) ist es bei a) und b) ausreichend, daß wir 1,5 mm2 Querschnitt
>> nehmen, oder sollten wir da 2,5 mm2 nehmen? (Stichwort
>> Elektrikergutachten bzw. -abnahme, Versicherung) 2) für die
>> Hauptzuleitung c), welche vom Zählerkasten im WEL zum neuen
>> Sicherungskasten in der Werkstatt geht, reicht da 5x6,0 mm2 oder
>> sollen wir da die nächst höhrere Dimension wählen? 3) für l)
>> (Neozed) bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Dimension
>> gewählt haben, da im WEL-Sicherungskasten vermutlich
>> Nezozed-Sicherungen mit einem höheren Wert verbaut sind. Wir
>> zweigen mit der Hauptleitung noch vor den WEL-Neozed ab zu
>> unseren Neozed für die Werkstatt. 4) i) sind für unsere
>> Starkstromverbraucher, die LS B16, B13 für unsere "Lichtstrom"
>> (230V) Verbraucher. Müssen wir beim Einkauf der LS bzgl. der
>> Anzahl Pole für die B16/B13 etwas beachten?
>
>> Falls jemand diverse Sachen aus der obigen Liste besitzt und
>> diese nicht mehr benötigt, würden wir uns über diese Sachspende
>> freuen. :)
>
>> Frage an WSyS: kannst Du bitte bis morgen, sofern möglich, die
>> Preise über Deinen Kontakt herausfinden und mir diese mailen?
>
>> Falls ich irgendetwas unklar formuliert habe (Elektrik ist nicht
>> mein Fachgebiet), bitte mich anmailen zwecks Klärung.
>
>> Wenn alles klappt, können wir am kommenden Mittwoch die
>> E-Installationen für die Werkstatt abschließen.
>
>> LG, Hobbes
>
>
>
>
>> _______________________________________________ CNC mailing list
>> CNC at lists.metalab.at
>> https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>
>
> _______________________________________________ CNC mailing list
> CNC at lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iQEcBAEBAgAGBQJPfXmmAAoJEAhgHfpCPcybc9MIALQoMKbbyjXIhqbqzQMwW52M
36e2vo3fKtvIDrX0kbhYSgfOx2k3de7AWHqLtiOC2OLONdnKzIW5q2w9NBnZwMQe
83BgkmWCMtT8gTxeBj3glkghnYacKE6F6LDv+aK0hdBEDTkWxSi1I3ej+3T6ptDx
0q/ff/lufC4333uKN3gnDZeZ2ecWInKAPBoRBjsR/AxnY4FqrvbAxjWj6n444q40
Pkgno5VZNzL4sKZP8PdV16npNfNeEjC8pA3UZYSawmYqxezY+7I7IfcBu2JvcXeH
/7pFvVtGhblN86r3Zdzg6PiqeCLE3MqpE6oQn1qulRspfSeN3pGwmXn47DuYP6c=
=pJUF
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the CNC
mailing list