Hallo Gabi, anbei, wie versprochen, der Text für die Interne-Mailingliste bezüglich der Werkstättenelektrik. Wichtige Informationen: -) die ganze Werkstatt (HM) ist nun neu verkabelt und an den Sicherungskasten in der HM angechlossen -) alle 4er-Steckdosen (Beschriftung B1 bis B4) und die Drehstromsteckdosen (Beschriftung A1 und A2) sind mit dem Notausschalter (roter Taste unter dem Sicherungskasten) verbunden. Sollte diese Steckdosen keinen Strom führen, bitte zuerst im Sicherungskasten nachsehen, ob der entsprechende FI oder LS (siehe Beschriftung) eingeschalten ist. Falls dies der Fall sein sollte und trotzdem kein Strom fließt, dann wurde die Notaustaste gedrückt. Mit einem _leichten_ Drehen und Ziehen läßt sich die Notaustaste wieder entriegeln. -) Die 2er-Steckdose neben dem Lichtschalter dient in erster Linie dazu, zweifelhafte Geräte zu testen, damit nicht andere Stromkreise lahmgelegt werden. Diese ist mit einem der FI/LS-Schalter in der obersten Reihe des Sicherungskasten verbunden und NICHT mit der Notaustaste verkabelt!!! -) bei den zwei 4er-Steckdosen unter der Holzkonstruktion (Beschriftung EDV) bitte ausnahmslos nur EDV-Geräte anstecken, da diese NICHT mit der Notaustaste verkabelt sind!!! -) Da derzeit der Sicherungskasten noch nicht mit der Hauptleitung verbunden ist (wir warten noch auf den Elektriker), haben wir diesen kurzfristig an die Leitung des Lazzzors angehängt (Drehtstromsteckdose hinter dem Lazzzor, schwarzes Kabel, welches in die HM zurückgeleitet wird). Bitte daher in der HM nicht zuviele Geräte gleichzeitig anhängen, da ansonsten entweder die Sicherungen im HM-Sicherungskasten und/oder im WEL-Sicherungskasten fliegen. Vielend Dank fürs Beachten der Sicherheitsregeln. Auch ein herzlicher Dank an alle, welche uns mit Infos, Kontakten, Arbeitsleistung und der Finanzierung der Materialien unterstützt haben. :))) LG, Hobbes
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Hi, *thumbs up*! Ich hätte gerne mehr geholfen, allerdings hab ich selber die Wochen jetzt viel zu tun da wieder einmal alle Abgaben auf den selben Tag fallen und die Prüfungen auch in die selben Wochen... Wie schaut denn der weitere Fahrplan aus? Next Steps wären ja der Tisch, wobei ich jetzt gelesen habe, dass er vom Lab nicht mehr gezahlt wird? Wollen wir das dann Crowdsourcen? Ich wäre wohl bereit mit 50€ anzufangen. Ahja zwecks der ganzen Steckdosen etc... gibt es da einen Plan, also zwecks Doku und Wiki? Ich habs noch nicht so genau gesehen, vllt ein Farbsystem machen, wie in den IT Räumen? Mit Rot für Not-aus geschütze dosen oder so? Ich hätte uU vor wie beim Laser so ein schild zu basteln auf dem die grundlegenden Regeln einer Werkstatt zusammengefasst werden, aka * Dies ist eine Werkstatt, hier gibt es ein paar Regeln * Verwende kein Werkzeug das du nicht kennst, frage jemanden! * Achte auf Schutzausrüstung (Brille, Gehörschutz, Handschuhe) * Binde deine Haare zurück und verwende keine Pullis mit Bändern (wie heißen diese dinger?) * Prüfe bevor du arbeitest dein Werkzeug und dein Material * Achte auf die Steckdosen, nicht jede ist mit dem NOT-Aus verbunden! usw... Ich finde es sollten nicht zu viele Dinge draufstehene aber auch nicht nur 2 Punkte, so dass jemand das sich durchließt aber nicht alles vergessen hat wenn er am Ende ist. Vllt max 7-10 Punkte und darunter eine Adresse zum Wiki oder so? Vllt mir QR Code... LG Sebastian On 2012-04-28 01:09, Hobbes wrote:
Hallo Gabi,
anbei, wie versprochen, der Text für die Interne-Mailingliste bezüglich der Werkstättenelektrik.
Wichtige Informationen:
-) die ganze Werkstatt (HM) ist nun neu verkabelt und an den Sicherungskasten in der HM angechlossen
-) alle 4er-Steckdosen (Beschriftung B1 bis B4) und die Drehstromsteckdosen (Beschriftung A1 und A2) sind mit dem Notausschalter (roter Taste unter dem Sicherungskasten) verbunden. Sollte diese Steckdosen keinen Strom führen, bitte zuerst im Sicherungskasten nachsehen, ob der entsprechende FI oder LS (siehe Beschriftung) eingeschalten ist. Falls dies der Fall sein sollte und trotzdem kein Strom fließt, dann wurde die Notaustaste gedrückt. Mit einem _leichten_ Drehen und Ziehen läßt sich die Notaustaste wieder entriegeln.
-) Die 2er-Steckdose neben dem Lichtschalter dient in erster Linie dazu, zweifelhafte Geräte zu testen, damit nicht andere Stromkreise lahmgelegt werden. Diese ist mit einem der FI/LS-Schalter in der obersten Reihe des Sicherungskasten verbunden und NICHT mit der Notaustaste verkabelt!!!
-) bei den zwei 4er-Steckdosen unter der Holzkonstruktion (Beschriftung EDV) bitte ausnahmslos nur EDV-Geräte anstecken, da diese NICHT mit der Notaustaste verkabelt sind!!!
-) Da derzeit der Sicherungskasten noch nicht mit der Hauptleitung verbunden ist (wir warten noch auf den Elektriker), haben wir diesen kurzfristig an die Leitung des Lazzzors angehängt (Drehtstromsteckdose hinter dem Lazzzor, schwarzes Kabel, welches in die HM zurückgeleitet wird). Bitte daher in der HM nicht zuviele Geräte gleichzeitig anhängen, da ansonsten entweder die Sicherungen im HM-Sicherungskasten und/oder im WEL-Sicherungskasten fliegen.
Vielend Dank fürs Beachten der Sicherheitsregeln.
Auch ein herzlicher Dank an alle, welche uns mit Infos, Kontakten, Arbeitsleistung und der Finanzierung der Materialien unterstützt haben. :)))
LG, Hobbes
_______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/ iQEcBAEBAgAGBQJPnDZNAAoJEAhgHfpCPcybE4wIAJH+1t7IsbKlXfbrOfUgVrBs I2LfoQliAJgWHDVKmK9+dihaltbq6Wep256Up2sBsPAK6ZQ38Po8Yw+g1a0eSGnn W2hHfMCIUOByOb6hWmwj1caitAXLLNlGmyHdCqTiqz6s7WuccQNQezll/zhYC2It cv2QKDU8nN+HvhMdHEixWafMSr6QUD39N0P/rQ+26/bMxkpA8ksU1N2AFOe7JEfG 7E4X+wyhTBwOVtECoyiA0KLLb51kWhJ9EdCoVY/By5/mXXuwLrKXOcHcJM+OhmkM KQjVSgwS3FUCbvxmgt5xQwVULRNKw5TM2HQmFonrgTobKSlUAkZDoFMMy1VIf1o= =6DaN -----END PGP SIGNATURE-----
Hallo Sebastian, danke fürs "thumbs up" :))) Zwax und meinereiner sind ziemlich ins Schwitzen gekommen, aber mehr als zwei Personen hätte die ganze Verlegerei sowieso auf Dauer nicht vertragen. Wir haben im Sicherungskasten alles beschriftet und auch alle Steckdosen, womit eine eindeutige Zuordnung vor Ort einmal möglich ist. Fürs Wiki würde ich ein paar Fotos vom Sicherungskasten und den Steckdosenbereichen inkl. einer Grundrißskizze empfehlen in der die Positionen der einzelnen Steckdosen markiert sind. Diesen Plan dann einerseits im Wiki publizieren, als auch auf die Innenseite der Sicherungskastentüre kleben. Bezüglich Werkstättenschild mit 5 bis max.10 goldene Verhaltensregeln stimme ich Dir voll und ganz zu. Kurz und prägnant. Eventuell auch in Englisch für unsere nicht deutschsprachigen Gäste. Die meisten Punkte hast Du ja bereits aufgezählt. QR-Code fürs Wiki --> 1A :)) Von mir auf alle Fälle "Grünes Licht" für die Aktion Werkstattschild. Zum CNC-Tisch müssen wir leider in die eigene Kasse greifen. Ich werde noch in den nächsten Tagen den verfeinerten Bauplan inkl. Stückliste für alle Teile fertigstellen (nach denen soll dann auch gefertigt werden). Soll ich diese Datein dann als PDF (mehre MB?) über die Mailingliste senden, oder habe ich eine vernüftige Möglichkeit diese irgendwo hochzuladen, damit die E-Mail nicht zu groß wird? Mit der fertigen Stückliste bin ich dann in der Lage eine genauere Materialkostenschätzung abzuliefern (auf alle Fälle mehrere hundert Euros für Tisch/Käfig/Verkleidung/Kühlmittelauffangsystem). Nähere Infos in den nächsten 2-3 Tagen. Starten wir trotz jetzt schon die Spendensammlung: Reox 50,- Euro (fix) Hobbes 50,- Euro (fix) weitere bitte melden.... Sollten wir in den nächsten zwei/drei Tagen mehr zusammenbekommen, als dann tatsächlich benötigt wird, gäbe es zwei Möglichkeiten: a) der Anteil für alle, die sich gemeldet haben reduziert sich aliquot b) wir nehmen den Überschuß und investieren diesen in die Drehbank (500 Euro), wird leider auch nicht vom Verein mitgetragen. Bitte um Meinungen bzw. Verbesserungsvorschläge. :))) Wir sollten einmal als Ziel diesen Di, spätestens Mi für die Gesamtsumme haben, damit wir Do/Fr noch bestellen können und es am Fr. noch geliefert bekommen (betrifft in erster Linie die Stahlprofile und Bleche). Ich hoffe Armin konnte den Werkstättenzutritt positiv klären, damit wir ihm in der Werkstätte helfen können. Er würde zwei/drei helfende Hände zum anzeichnen/halten/flexen benötigen. Armin, bitte um Rückmeldung diesbezüglich. Wäre ideal, wenn wir wir kommendes Wochenende die Schweißaktion zusammenbringen würden. LG, Hobbes -----Original Message----- From: cnc-bounces@lists.metalab.at [mailto:cnc-bounces@lists.metalab.at]On Behalf Of Sebastian Bachmann Sent: Saturday, April 28, 2012 8:26 PM To: cnc@lists.metalab.at Subject: Re: [CNC] Werkstatt Elektrik -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Hi, *thumbs up*! Ich hätte gerne mehr geholfen, allerdings hab ich selber die Wochen jetzt viel zu tun da wieder einmal alle Abgaben auf den selben Tag fallen und die Prüfungen auch in die selben Wochen... Wie schaut denn der weitere Fahrplan aus? Next Steps wären ja der Tisch, wobei ich jetzt gelesen habe, dass er vom Lab nicht mehr gezahlt wird? Wollen wir das dann Crowdsourcen? Ich wäre wohl bereit mit 50€ anzufangen. Ahja zwecks der ganzen Steckdosen etc... gibt es da einen Plan, also zwecks Doku und Wiki? Ich habs noch nicht so genau gesehen, vllt ein Farbsystem machen, wie in den IT Räumen? Mit Rot für Not-aus geschütze dosen oder so? Ich hätte uU vor wie beim Laser so ein schild zu basteln auf dem die grundlegenden Regeln einer Werkstatt zusammengefasst werden, aka * Dies ist eine Werkstatt, hier gibt es ein paar Regeln * Verwende kein Werkzeug das du nicht kennst, frage jemanden! * Achte auf Schutzausrüstung (Brille, Gehörschutz, Handschuhe) * Binde deine Haare zurück und verwende keine Pullis mit Bändern (wie heißen diese dinger?) * Prüfe bevor du arbeitest dein Werkzeug und dein Material * Achte auf die Steckdosen, nicht jede ist mit dem NOT-Aus verbunden! usw... Ich finde es sollten nicht zu viele Dinge draufstehene aber auch nicht nur 2 Punkte, so dass jemand das sich durchließt aber nicht alles vergessen hat wenn er am Ende ist. Vllt max 7-10 Punkte und darunter eine Adresse zum Wiki oder so? Vllt mir QR Code... LG Sebastian On 2012-04-28 01:09, Hobbes wrote:
Hallo Gabi,
anbei, wie versprochen, der Text für die Interne-Mailingliste bezüglich der Werkstättenelektrik.
Wichtige Informationen:
-) die ganze Werkstatt (HM) ist nun neu verkabelt und an den Sicherungskasten in der HM angechlossen
-) alle 4er-Steckdosen (Beschriftung B1 bis B4) und die Drehstromsteckdosen (Beschriftung A1 und A2) sind mit dem Notausschalter (roter Taste unter dem Sicherungskasten) verbunden. Sollte diese Steckdosen keinen Strom führen, bitte zuerst im Sicherungskasten nachsehen, ob der entsprechende FI oder LS (siehe Beschriftung) eingeschalten ist. Falls dies der Fall sein sollte und trotzdem kein Strom fließt, dann wurde die Notaustaste gedrückt. Mit einem _leichten_ Drehen und Ziehen läßt sich die Notaustaste wieder entriegeln.
-) Die 2er-Steckdose neben dem Lichtschalter dient in erster Linie dazu, zweifelhafte Geräte zu testen, damit nicht andere Stromkreise lahmgelegt werden. Diese ist mit einem der FI/LS-Schalter in der obersten Reihe des Sicherungskasten verbunden und NICHT mit der Notaustaste verkabelt!!!
-) bei den zwei 4er-Steckdosen unter der Holzkonstruktion (Beschriftung EDV) bitte ausnahmslos nur EDV-Geräte anstecken, da diese NICHT mit der Notaustaste verkabelt sind!!!
-) Da derzeit der Sicherungskasten noch nicht mit der Hauptleitung verbunden ist (wir warten noch auf den Elektriker), haben wir diesen kurzfristig an die Leitung des Lazzzors angehängt (Drehtstromsteckdose hinter dem Lazzzor, schwarzes Kabel, welches in die HM zurückgeleitet wird). Bitte daher in der HM nicht zuviele Geräte gleichzeitig anhängen, da ansonsten entweder die Sicherungen im HM-Sicherungskasten und/oder im WEL-Sicherungskasten fliegen.
Vielend Dank fürs Beachten der Sicherheitsregeln.
Auch ein herzlicher Dank an alle, welche uns mit Infos, Kontakten, Arbeitsleistung und der Finanzierung der Materialien unterstützt haben. :)))
LG, Hobbes
_______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/ iQEcBAEBAgAGBQJPnDZNAAoJEAhgHfpCPcybE4wIAJH+1t7IsbKlXfbrOfUgVrBs I2LfoQliAJgWHDVKmK9+dihaltbq6Wep256Up2sBsPAK6ZQ38Po8Yw+g1a0eSGnn W2hHfMCIUOByOb6hWmwj1caitAXLLNlGmyHdCqTiqz6s7WuccQNQezll/zhYC2It cv2QKDU8nN+HvhMdHEixWafMSr6QUD39N0P/rQ+26/bMxkpA8ksU1N2AFOe7JEfG 7E4X+wyhTBwOVtECoyiA0KLLb51kWhJ9EdCoVY/By5/mXXuwLrKXOcHcJM+OhmkM KQjVSgwS3FUCbvxmgt5xQwVULRNKw5TM2HQmFonrgTobKSlUAkZDoFMMy1VIf1o= =6DaN -----END PGP SIGNATURE----- _______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
Hallo Alle, On 2012-04-29 02:12, Hobbes wrote:
Ich hoffe Armin konnte den Werkstättenzutritt positiv klären, damit wir ihm in der Werkstätte helfen können. Er würde zwei/drei helfende Hände zum anzeichnen/halten/flexen benötigen. Armin, bitte um Rückmeldung diesbezüglich. Wäre ideal, wenn wir wir kommendes Wochenende die Schweißaktion zusammenbringen würden.
Habe ich besprochen und geht in Ordnung. Den Termin muss ich noch "mit mir selbst klären" ;-) LG, Armin
Hallo Armin, danke für die rasche Rückmeldung. :)) Hoffe es gelingt uns allen bis ca. Mi/Do eine relevante Summe zusammenzubekommen, damit wir die Materialien bestellen können. Noch eine Frage bezüglich der Oberflächenbehandlung der Stahlprofile. Du sagtest, daß wir den Walzzunder komplett entfernen müssen. Gilt dies nur für den Bereich, der geschweißt wird, oder stört dieser nachher auch massiv beim Lackieren? LG, Hobbes -----Original Message----- From: cnc-bounces@lists.metalab.at [mailto:cnc-bounces@lists.metalab.at]On Behalf Of Armin Faltl Sent: Sunday, April 29, 2012 11:30 PM To: cnc@lists.metalab.at Subject: Re: [CNC] Werkstatt Elektrik Hallo Alle, On 2012-04-29 02:12, Hobbes wrote:
Ich hoffe Armin konnte den Werkstättenzutritt positiv klären, damit wir ihm in der Werkstätte helfen können. Er würde zwei/drei helfende Hände zum anzeichnen/halten/flexen benötigen. Armin, bitte um Rückmeldung diesbezüglich. Wäre ideal, wenn wir wir kommendes Wochenende die Schweißaktion zusammenbringen würden.
Habe ich besprochen und geht in Ordnung. Den Termin muss ich noch "mit mir selbst klären" ;-) LG, Armin _______________________________________________ CNC mailing list CNC@lists.metalab.at https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/cnc
On 2012-04-29 19:47, Hobbes wrote:
Noch eine Frage bezüglich der Oberflächenbehandlung der Stahlprofile. Du sagtest, daß wir den Walzzunder komplett entfernen müssen. Gilt dies nur für den Bereich, der geschweißt wird, oder stört dieser nachher auch massiv beim Lackieren?
Der Zunder gehört im Bereich der Schweißnaht entfernt. Für die Lackierung wäre es natürlich ideal, ihn auch am restlichen Material zu entfernen, speziell durch Sandstrahlen, was man eher nach dem Schweißen machen würde. Wie wichtig das ist hängt vom verwendeten Grundlack ab -> kompetenten Farbenhändler fragen, z.B. die Fa. Farbenwahl. Je umweltschädlicher umso besser die Haftung... Chrom-VI ist heute verboten aber es gibt auch jetzt brauchbare Grundlacke. Da die Profile fast immer ölig sind bewährt sich ein waschen mit "Anlauger", einem Gemisch aus Lauge und Tensiden - verbessert die Haftung enorm. LG, Armin